발전소∙플랜트 계통분석

산업용 전력계통은 반도체, 화학, 제철 등 산업 현장의 전력계통을 의미하며, 산업용 전력계통의 분석은 전력 시스템의 설계, 운영, 유지보수 및 최적화를 위해 필수적인 역할을 합니다. 전력계통 분석을
통해 조류 흐름, 전압 분포, 고장전류 크기, 과도안정도 등을 평가하여 계통의 신뢰성을 진단하고, 안정적인 전력 공급방안을 마련해야 합니다.

전력계통 분석의 검토항목 중 전력조류 계산을 통해 계통 내의 전압과 전류 분포를 계산하여 전력계통의 과부하나 전압 불균형 상태를 사전에 파악하고 예방 조치를 취할 수 있습니다. 또한 고장전류
계산을 통해 계통 내에서 발생 가능한 단락 및 지락 고장전류의 크기를 확인하고 모선, 차단기 등의 설비 정격 차단용량 적정성뿐만 아니라 전력계통 안정도 해석을 통해 상정고장시 운전 중인 발전기의 안정운전 가능여부를 판단할 수 있습니다.

산업용 전력계통 해석에는 전력조류 계산, 고장전류 계산, 안정도 검토 이외에도 전동기 기동 검토, 고조파 검토, 아크플래시 검토, 보호계전기 정정계산 등이 포함되며, 이에스피는 이러한 산업용
전력계통 해석에 대해 수많은 프로젝트 수행 경험을 바탕으로 최적화된 솔루션을 제공하고 있습니다.

사업분야

  • 플랜트 신설 및 증설 기술검토
  • 자가발전설비 접속검토
    (정적∙동적 기술검토)
  • 부하 안정운영방안 수립
  • 보상설비 설계

주요업무

  • 전력조류계산
  • 대용량 전동기 기동 분석
  • Arc Flash 위험도 분석
  • 과도 및 주파수안정도 검토
  • 부하차단시스템 설계
  • IS-Limiter 적용검토
  • 부하 자동절체시스템 설계
  • 무효전력 보상설비 용량설계
  • 전력계통 수전 및 공급방식 검토
  • 모선 및 차단기 등 전력기기 정격 설계

업무절차

  1. STEP 01

    Data 수집 및 검토
    • Single Line Diagram
    • 발전, 부하 계획(실적)
    • 계통 운영방안 및 기준
  2. STEP 02

    ETAP DB 구축
    • 전력설비 특성 모델링
    • 발전기 제어특성 모델링
    • 모델링 검증
  3. STEP 03

    검토 Case 선정
    • 한전계통 전압 고려
    • 계통 운영방안 고려
    • 상정고장 고려
  4. STEP 04

    기술검토
    • 설비사양 적정성 검토
    • 계통전압 적정성 검토
    • 과도, 주파수안정도 검토
  5. STEP 05

    해소방안 도출
    • 적정 설비사양 도출
    • 계통구성 변경방안 도출
    • 보상설비 적용방안 도출

활용 소프트웨어

  • ETAP, PSSE, PSCAD

주요 프로젝트 실적

35
게시물 검색
No. 시기 프로젝트명 발주처
15 2019년 5월 LG화학 NCC공장 자가발전기 용량증설 분석 LG화학
14 2019년 3월 LG화학 1공장 HDPE 증설 전력계통 분석 LG화학
13 2019년 1월 LG화학 신규 NCC 2공장 전력계통 분석 LG화학
12 2018년 11월 포스코 포항제철소 발전기 신설 분석 및 특성시험 포스코/네오피스
11 2018년 10월 이천/청주 반도체공장 자가발전기 계통접속 분석 SK하이닉스/SKE&S
10 2018년 4월 NCC공장 동특성 구현 및 소내 전력계통 분석 LG화학/화신파워텍
9 2018년 2월 포스코 광양제철소 과도안정도 해석 포스코/RIST
8 2017년 6월 포항제철소 전압안정도 개선을 위한 계통 분석 포스코/네오피스
7 2017년 6월 현대중공업 소내 전력계통 ESS 접속 영향 분석 현대중공업/현대일렉트릭
6 2017년 5월 여수 LG화학 NCC공장 소내 전력계통 종합 분석 LG화학